十余年来专业从事容器及供水设备的研究、生产 被誉为21世纪容器及供水设备的换代环保节能产品
客服热线:
13981747855
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 常见问题

成都供水设备中的供水管道应该如何防震

所属分类:常见问题    发布时间: 2020-09-21    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

  自从2008年那场大地震过去之后,近几年自然灾害也愈发的频繁。在这种自然灾害面前,我们只能显现出我们的无可奈何。但是,在一些领域还是可以用一些方法来减少自然灾害给我们产品带来的损坏。在这里,为大家介绍一下四川供水设备中的供水管道应该如何防震。

1.变频供水管道抗震能力验算
      在地震波的作用一下,埋地管道产生沿管轴向及垂直于轴向的波动变形,其过量变形即为地震引发的震害。可按施工地区地震烈度选用管材、接口形式及工程地质条件等作抗震能力的验算。
      在地震剪切波作用下,埋地承插式管道的直线管段引起的轴向变位在同一时刻是按正弦波的波形变位的,其半个视波长度内管道受拉,相邻半个视波长度内管道受压。可以取半个视波长作为计算单元,即在剪切波作用下,半个视波长管道所产生的拉伸量,应由半个视波长管道各接口承担。
      2.管道与构筑物施工防双措施
      (1)地下直埋管道应尽量采用承插式橡胶圈接口的球墨铸铁管或预(自)应力钢筋棍凝土管及焊接钢管。
      (2)过河倒虹管,穿越地震断裂带的管道,穿越铁路或其他主要交通干线及位于地纂土为可液化地段的管道,应采用钢管,或安装柔性管道系统设施。
      (3)过河倒虹管、架空管及沿河、沟、坑边缘铺筑承插式管道,往往会由于岸边土坡发生地震向河心滑移而损坏。故应于倒虹管或架空管两侧上端弯管处设置柔性接口。原则上不宜平行或紧靠河岸、路肩等易产生滑坡的地段铺筑管道。若需要沿滑移岸坡边敷设管道,应每隔一定距离设置一个柔性接口,以适应管道变形。
      (4)架空管道不得架设在设防标准低于设计烈度的建筑物上。架空管道活动支架上应安装侧向挡板,其支架宜采用钢筋混凝土结构。
      (5)无塔供水管道的三通、弯头及渐缩管等管件连接处及水池等构筑物进出口处,受力条件复杂,管道应力集中明显,应在这些部位设置柔性接口。管道穿越构筑物端与基础时,应安装套管,套管与管道之间的环向间隙宜采用柔性填料填充。
      (6)所有地下管道的闸门均应安装在闸门井内。设计烈度为7一8度且地基土为可液化地段及设计烈度为9度且场地土为Ⅲ类土时,闸门井的砖砌体用不低于MU7.5的砖及M7. 5的水泥砂浆砌筑;并应设置环向水平封闭钢筋,每50cm高度内不宜少于2φ6.
      (7)水池混凝上强度等级不得低于C20;砖强度等级不低于MU7.5;水泥砂浆强度等级不得低于M7. 5.
      (8)预制装配顶盖,在板缝内设置不少于1φ6的钢筋;板缝宜采用M10.0的水泥砂浆灌严;板与梁的连接应不少于三个角焊接点。
      (9)顶盖在池壁上搭置长度不应少于20cm,当抗震设计烈度为8度时、顶盖为预制装配时,池壁顶部应设置钢筋混凝土圈梁。
      上面,成都供水设备供应商为各位商家和使用者介绍了一下在地震中怎样减少成都供水设备中的供水管道的损失,希望能唯各位商家所用,减少损失。